消防稳压装置、防排烟风机、水泵等,屋顶及室外设置要求!
石峥嵘:消防稳压装置、水泵、报警阀组、防烟风机、排烟风机等均属于重要的消防设备,应分别设置在专用的设备房间内,应满足消防设备用房的基本要求。不得直接露天设置,不得采用临时搭建的顶棚和围档。
问题:
消防稳压装置、水泵、报警阀组、防烟风机、排烟风机等均属于重要的消防设备,应分别设置在专用的设备房间内,应满足消防设备用房的基本要求。不得直接露天设置,不得采用临时搭建的顶棚和围档,这类设备用房的屋面板、外墙应采用不燃材料,外墙耐火极限不得低于1.00h。
注:有观点认为,当采用室外型防排烟风机时可露天设置,实际应用中,并没有所谓的耐风雨和腐蚀的全天侯防排烟风机(相关产品标准也没有类似的产品分类),而且防排烟系统风机还涉及动力、控制等诸多问题,也极少有正常维护,为确保防排烟风机的正常运行,有必要分别设置于专用的机房内。