- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
相关专题:
一、消防车补水的常用方式。
装备有水罐的消防车,需要进行消防补水,通常有三种补水方式:
方式一:通过市政(室外)消火栓注水,这是最方便快捷,也是最常用的方式。
方式二:通过消防车水泵吸水。
方式三:通过消防水鹤注水。
有关消防车补水的具体要求,参专题:消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!
二、市政(室外)消火栓的主要接口及结构分解。
1、主要接口:
市政消火栓即室外消火栓,是设置在市政给水管网上的室外消火栓,室外消火栓的出水口,包括消防水带连接口和吸水管连接口。
水带连接口采用内扣连接,主要用于连接消防水带。吸水管连接口采用螺纹连接,主要用于连接消防车水泵的吸水管。
2、结构分解:
地下式消火栓-主要结构示意
三、通过室外消火栓的水带连接口注水,是消防车的主要补水方式:
三、通过室外消火栓的吸水管连接口吸水,是可行的消防车补水方式,也是必要的补水方式:
1、当消火栓压力较低不能满足直接注水条件时,可通过消防车水泵从消火栓的吸水管连接口吸水。
尤其对于直接连接消防水池的市政(室外)消火栓,通常难以满足主动注水压力要求,需要采用消防泵吸水的方式。
2、当消防车取水和灭火同步时,消防车水泵也可能需要通过消火栓吸水管连接口吸水。
按一辆消防车出2支水枪计算,当灭火和取水同步时,消防车吸水流量可达10L/s~15L/s,举高消防车的出水流量更大(可能达50L/s以上),而消火栓水带通常为65mm,且为软管,不具备负压吸水能力,往往难以满足消防车取水流量要求。这时,消防车水泵可从更大口径的消火栓吸水管连接口吸水,吸水管通常为100mm或150mm,且能满足负压吸水要求。
室外消火栓-吸水管连接口
消防车水泵-室外消火栓吸水管连接口
四、消防车水泵从消火栓吸水管吸水的注意事项。
当消防车水泵从市政(室外)消火栓的吸水管连接口吸水时,需要考虑操作便利和最大吸水高度要求。
1、宜采用地上式消火栓:
消防车水泵的吸水管,通常采用硬质软管,需要较多操作空间,不方便在栓井内操作,宜采用地上式室外消火栓。
2、应尽量减少水泵吸水高度:
当消防车水泵从消火栓连接口吸水时,消火栓的水带连接口和泄水装置都存在漏气风险,往往难以达到理想的吸水高度,宜尽量减少消防车水泵的吸水高度。
更多要求,参:消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热