- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
涂层厚度-误区·释惑!防火涂料(钢结构.电缆.混凝土.饰面型等)!
石峥嵘:防火涂料,乱象众生,涂层厚度(施涂厚度)是最大源头!
一、钢结构防火涂料:
1、检验报告中的产品型号,包含耐火极限标识,比如:GT-NRP-Fp1.00表示:室内用溶剂性膨胀型普通钢结构防火涂料,耐火性能为Fp1.00(耐火极限1h)。
附:钢结构防火涂料的型号编制方法:
2、检验报告中的耐火性能项,包含涂层厚度标识,比如,下图描述的涂层厚度为3.4mm,也就是说,本型号防火涂料,要达到耐火极限1h要求,涂层厚度不得小于3.4mm。
注1:本示例中,虽然检验结果中的涂层厚度对应的耐火性能试验时间大于1h,但仍按1h确定,更不得以此来推导比3.4mm更小的应用厚度(生产厂家有特殊说明者除外)。
注2:示例仅供参考,不同厂家的配方和工艺有别,同一耐火极限的涂层厚度也不一样,除参考检验报告参数外,尚应关注产品本身说明,以较高要求为准。
二、混凝土结构防火涂料:
三、电缆防火涂料:
1、规范并没有明确规定电缆防火涂料的涂层厚度要求,可以参照产品标准、使用说明书确定。
3、《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》(DL/T5707-2014)要求:在电缆封堵墙体的两侧电缆表面均匀涂刷电缆防火涂料,厚度不小于1mm,长度不小于1500mm。
4、综上,电缆防火涂料的涂层厚度,应满足设计要求,且不小于1mm。
四、饰面型防火涂料:
1、规范并没有明确饰面型防火涂料的涂层厚度要求,可以参照产品标准、使用说明书、以及《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)确定。
3、根据《饰面型防火涂料》(GB12441-2018) 要求,湿涂覆比值为500g/m²(大板燃烧法)(附录A):
五、申明:
防火涂料的涂层厚度要求,除参考上述建议外,仍应仔细核对设计文件、产品说明书等,如存差异,应执行相对较高的要求。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热