- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
5大疑难处置-不超4层的楼梯间通过走道(门厅)直通室外!
石峥嵘:依据《建规》5.5.17-2款和5.5.29-2款要求:“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,本文解答常见的5大疑问!
参考专题:
规范要求:
《建规》5.5.17-2款和5.5.29-2款要求:“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”。
疑问:
一、本款条文是否适应于汽车库楼梯向室外疏散的情形?
1、本款条文不适应于汽车库疏散楼梯间,汽车库的火灾类别和风险,不同于《建规》的公共建筑和住宅建筑。汽车库疏散楼梯应在首层直通室外,特殊情况下,可以通过首层扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室直通室外。
2、图示1中,汽车库疏散楼梯间,将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,不应许可,确有需要,应采用乙级防火门与建筑的其他部分进行防火分隔(图示2),也可以通过扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室直通室外(图示3)
(图示1)
(图示2)
(图示3)
二、条文所述“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,是否仅适应敞开楼梯间?
考虑到建筑层数不大于4层的多层建筑内部垂直疏散距离相对较短,当层数不大于4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,原则上,可不限楼梯间形式,同样适应于封闭楼梯间和防烟楼梯间。
三、楼梯间到达直通室外的安全出口,采用疏散走道还是门厅?
楼梯间到达首层后,可通过不大于15m的疏散走道到达直通室外的安全出口(图示4),也可以通过不大于15m的门厅到达直通室外的安全出口(图示5)。
(图示5)
四、疏散走道和门厅有什么要求?
疏散走道和门厅不得兼有其他功能,不得摆放可燃物或影响疏散的物品,装修材料应符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)的相关规定,比如:疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料(4.0.4),等等。
五、当建筑内全部设置自动灭火系统时,直通室外的距离(15m)可否增加25%?
基本原则:“建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加 25%”的规定,应仅适应于《建规》5.5.17-1款、5.5.17-4款、5.5.29-1款的情形,并不包括《建规》5.5.17-2款和5.5.29-2款的情形。
因此,即使建筑内全部设置自动灭火系统,本文所述的直通室外的距离(15m),即仍应按不大于15m确定。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热