- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
从火灾判例,谈消火栓跨防火分区保护的风险责任
石峥嵘:室内消火栓跨防火分区保护时,仅可以穿越防火分隔水幕,禁止穿越防火卷帘,不应穿越防火门。
除非是穿越防火分隔水幕保护相邻防火分区的情况,室内消火栓的保护应仅限于所属防火分区的保护。
同时,本文提出:《消防给水及消火栓系统技术规范图示》中,防火分区共用消火栓的图示,理解有误。
在某重大火灾事故中,火灾烟气通过没有关闭的防火门迅速扩散,造成重大伤亡事故(责任人已批捕)。以此为鉴,如因消火栓水带跨防火分区保护,导致相邻防火分区的防火门无法有效关闭,烟气或火灾扩散的风险责任是巨大的。
一、防火分区基本概念:
防火分区,是建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施,分隔而成的局部空间,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延。火灾发生时,通过防火分区把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
在水平方向,防火分区的主要分隔措施是防火墙,根据功能需要,也可能采用防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等分隔措施。
参见:防火分区-概述
二、室内消火栓跨防火分区保护时,禁止穿越防火卷帘。
火灾发生时,防火卷帘第一时间联动下放,其效果视同于防火实墙。因此,消火栓禁止跨越防火卷帘进行保护。
三、室内消火栓跨防火分区保护时,不宜穿越防火门。
设置在防火墙上的防火门,均为A类隔热防火门,要求满足一定的耐火完整性和隔热性要求,防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件,防止穿透烟气和热量。消火栓水带穿越防火门后,很难及时撤回,卡在门上的水带将导致防火门功能失效,以此导致的火灾或烟气扩散,将造成重大风险。因此,室内消火栓跨防火分区保护时,不宜穿越防火门。
特殊情况下,确需跨防火分区借用消火栓时,借用数量不应超过1根,且宜采用防止水带卡堵防火门的措施(比如在墙体下部分设置消防水带穿越孔等)。
四、室内消火栓跨防火分区保护时,可以穿越防火分隔水幕。
防火分隔水幕是由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。
防火分隔水幕是非物理分隔措施,室内消火栓跨防火分区保护时,可以穿越防火分隔水幕。
五、《消防给水及消火栓系统技术规范图示》中,防火分区共用消火栓的图示,理解有误。
根据《建筑设计防火规范》要求,消防电梯前室与室内区域属同一防火分区。因此,本图示认为“消防电梯前室的消火栓保护室内区域属于跨防火分区借用”,应属于理解错误。
综上所述:除非是穿越防火分隔水幕保护相邻防火分区的情况,室内消火栓的保护应仅限于所属防火分区的保护。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热