- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
石峥嵘:解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义
《消防给水及消火栓系统技术规范》图示的P45页,提示1要求:“稳压泵启泵压力P1>15-H1,且P1≥H2+7”。
很多人不理解“P1≥H2+7”的含义,这是为了确保消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P大于最大的水箱水位静压力(H+H1+H2),如启泵压力小于这个静压力,(当水箱水位较高时)将可能导致出水干管上的压力开关无法降到预定水泵启动值P,导致消防水泵在一定时间内无法启动。(我们在确定消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P时,通常是小于准工作状态时的最小压力7到10m,即P=P1+H1+H-7。)
同理,P46页的提示1要求:“稳压泵启泵压力P1>H+15,且P1≥H1+10”。本条中“P1≥H1+10”的道理和处置原则同上,不另分解。
注:2018年5月,《消防给水及消火栓系统技术规范》图示(15S909)进行了更正(涉及更正的页面共计14页),以上引自最新版的图示内容,具体详见:
>>“终于变更了!2018版《消防给水及消火栓系统技术规范》图示”
参考视频:
1、临时高压给水系统-稳压泵控制
2、室内消火栓•消防水泵控制-直接自动启动
3、自动喷水灭火•消防水泵控制-直接自动启动
由于篇幅限制,其他视频请点击观看↓↓↓
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热