全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
歌舞娱乐场所排烟
歌舞娱乐场所,一二三层总建筑面积大于100平米需要设置排烟设施,例如:1层有4个30平米的房间用于歌舞娱乐,2层有1个30平米的房间用于歌舞娱乐,1层2层都需要设置排烟吗?
阿龙 2025-01-10 16:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施: 6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;
按照整体面积算的话都需要设置
jinyanwu 2025-01-13 09:32 1 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
我的理解是,针对歌舞娱乐这种房间而言,1层需要设置(4*30=120>100㎡),2层不需要设置(30<100㎡);
依据通规8.2.2.6:
同时也要看一下8.2.2.10,疏散走道如果长度大于20m也要设置。包括1、2、3楼。
如果2楼有房间面积大于100㎡且经常有人停留,根据8.2.2.7也要设置。
同样8.2.2.8。
因为这个改造范围内,还有储藏间,办公室等其他功能房间。我理解的是:1层歌舞娱乐场所,多个房间总建筑面积大于100平米,需要考虑排烟设施;2层歌舞娱乐场所建筑面积不大于100平米,有其他功能房间,走道等,是不是就可以不考虑了呢。