  • 《建筑防火通用规范》GB55037-2022中
    发表评论: 一般普通建筑按4.0×4.0m设计,工业/特殊建筑按5.0×5.0m甚至更大设计。GB55037-2022中废止了消防车道宽度高度(4*4)要求,而改为“消防车道或兼做消防车道的道路应符合下列规定:1道路的净宽度和净高度应满足消防车安全、快速通行的要求”,鉴于现在举高消防车、机场主力泡沫车等都超过了4m,所以消防车道宜宽不宜窄,如果消防道路还有运输的功能,道路运输的规范也是还要执行。

    0 0 2025-06-06 16:05

  • 丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
    发表评论: 应该是不合规的。主要问题点:1、办公区与仓库未用防火隔墙分隔;(≥2.5h防火隔墙+1.0h楼板‌完全分隔,且隔墙上的门需为乙级防火门‌)2、未配置灭火器等基础消防设施;(丁戊类仓库面积>50㎡时应配置灭火器)3、办公区未设独立疏散出口。

    0 0 2025-06-06 12:12

  • 印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?
    发表评论: 占地>300m²印刷厂房应设置室内消火栓。建议配置气体灭火系统,印刷机、油墨间配置气灭有必要。纸张仓库配自喷。油墨起火,优先选用气体/泡沫灭火剂进行扑救。

    0 0 2025-06-06 12:07

  • 消防泵母管低于吸水管可以么?
    发表评论: 当消防水泵吸水管不直接从消防水池吸水,而是从吸水干管吸水时,满足一定条件下,消防泵吸水母管可低于吸水管。如:母管与支管采用偏心异径管 ‌管顶平接‌、母管任何部位不高于水泵进水口。

    0 0 2025-06-06 12:00

  • 火灾报警控制器系统故障
    发表评论: 厂家不告知损坏原因的确成了行业惯例,但是其实这种行为不合规的,违反了《消防产品技术服务管理规定》中“需明确故障责任”的要求。其实可以依据《消防产品市场准入规则》要求完整技术说明,必要时向消防产品合格评定中心(CCCF)投诉的。芯片损坏是系统故障的直接表现‌,但根源需排查设备接地、电源品质及设计缺陷,也不能完全认为系统故障就是芯片出现质量问题。控制器在系统故障时,执行不了自动联动指令的,只是手动启动能力还可以用,但存在启动延迟或误动作等风险。

    0 0 2025-06-06 11:58

  • 干式变压器是否需要单独设置变压器室
    发表评论: 我理解的条文中的“专用房间”特指‌仅供变压器使用的独立机房‌(即变压器室),非普通配电室或其他设备间。

    0 0 2025-06-04 17:04

  • 木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?
    发表评论: 最多到B1,达不到A级。饰面型防火涂料:1、规范并没有明确饰面型防火涂料的涂层厚度要求,可以参照产品标准、使用说明书、以及《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)确定。 2、根据《消防产品现场检查判定规则》要求,饰面型防火涂料的涂层厚度不应小于0.5mm(6.14.1)可参考:https://b.1190119.com/article-309.htm

    0 0 2025-06-04 16:12

  • 关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
    发表评论: 悬挂干粉灭火器‌不能视为自动灭火装置‌,也‌不可替代喷淋或气体灭火系统‌作为场所合规的自喷设施。其定位属于固定式灭火器,仅适用于规范未强制设置自喷系统的局部小范围防护,或作为辅助措施。

    0 1 2025-06-04 11:08

  • 夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。
    发表评论: 夹芯板材(含A级芯材)因耐火极限不稳定、抗倒塌性不足、承重能力缺失,禁止用于防火墙建设‌。

    2 0 2025-06-03 11:10

  • 喷头末端支架
    发表评论: 无需防晃支架,普通支架(如梯形支架、一字型支架)就可以。

    0 0 2025-06-03 09:21

  • 公共娱乐场所装修后报备
    发表评论: 健身房装修后属于公众聚集场所,‌必须完成消防备案‌。若装修面积未达特殊工程标准,应通过小蜜蜂系统提交‌竣工验收检测报告‌办理备案;涉及功能重大调整的,需同步上传专项检测报告作为佐证。

    0 0 2025-05-28 13:59

  • 能否为取消该处乙级防火门的设置找个理由
    发表评论: 高层住宅这间用于火灾逃生的房间防火分隔要求 现在的高层住在新设计的都有这么一间房,拆除乙级防火门改为普通家装门这个装修方案在物业去审批也通不过啊,现在乙级防火门也有很多样式可以选择,改成符合客户装修风格的乙级防火门应该是可行。

    0 0 2025-05-28 08:27

  • 自动喷水灭火系统设计分区供水问题,求解答
    发表评论: ‌GB50084-2017第6.2.4条‌:“每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头高程差不宜大于50m”(支持按高程分区而非阀组数量分区);‌GB50974-2014第5.1.10条‌:“消防水泵应设置备用泵,其性能应与最大一台消防泵一致”(否定六用六备必要性)。高低分区+减压阀方案是符合现行规范要求,反而指导老师的六区六泵方案属于过度设计。建议结合水力计算与规范条文跟指导老师进行技术澄清沟通。

    1 0 2025-05-27 12:04

  • 多线启动只能一对一吗?
    发表评论: 多线启动只能一对一,需要一对多,你得走总线盘。

    0 0 2025-05-27 11:52

  • 水流指示器
    发表评论: 水流指示器本身不直接以火警形式报到消防主机,其信号作为监管报警用于系统动作确认及分区定位。

    0 0 2025-05-27 11:51

  • 快速排气阀前的电动阀与消控室手动盘是如何连接的?
    发表评论: 控制阀的启动端子、停止端子,分别一根共两根,多线盘是硬线单控,启动、停止,各一根线啊,不会出现一个端子接两根线情况。

    0 0 2025-05-27 11:47

  • 消防管道弯路问题
    发表评论: 目前‌无强制性规范直接规定消防管道弯头数量或弯路长度上限。设计时可通过专业软件(如HASS、PipeFlow等)校核总水头损失,确保最不利点压力符合GB50974-2014要求即可。

    0 0 2025-05-26 16:30

  • 消火栓立管采用机械三通安装消防箱进水管是否符合消防规范
    发表评论: 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接‌:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条第6款,明确禁止在立管与水平管连接时使用机械三通,必须采用沟槽式管件(如沟槽三通)。若消火栓立管(如DN100/DN150)仅连接单个消火栓(DN65短支管),且支管负荷较小、开孔间距≥1m、支管直径≤主管半径,可酌情选用机械三通。

    0 0 2025-05-26 14:39

  • 各位老师那些属于联动类型设备,那些属于报警设备。
    发表评论: 报警设备‌:以探测火灾信号为核心,不直接参与灭火或疏散动作。如:感烟/感温探测器、手动报警按钮;‌联动设备‌:依赖报警信号触发,执行灭火、排烟、疏散等关键操作。如:消防泵、排烟阀、防火卷帘、应急照明、防烟风机、挡烟垂壁、气灭系统、应急广播、电梯迫降、空调机组断电、强电切断;‌特殊场景‌:防火卷帘门根据疏散路径需求分阶段降落,兼具报警确认与联动执行功能。

    0 0 2025-05-26 10:31

  • 防烟楼梯间采用常开送风口,如何保证末端风量?
    发表评论: 有不少朋友已进行了较好的解释了。补充一些,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)对于建筑高度超过100m的建筑,机械加压送风系统应分段独立设置(每段高度≤100m),确保末端风量达标,也就是从设计阶段,也需要切实考虑到消防网友43489朋友你提到的疑虑。废止的原规范要求楼梯间顶部设置固定窗,但现行《消防设施通用规范》已取消此强制条款。若设置应急排烟窗,应确保其仅在超压时开启,并通过压力传感器联动控制,避免过早开启导致风量流失。现行规范未直接规定压力平衡的详细计算方法,但是可以通过设计策略来满足相关技术标准要求。如余压阀应设置于前室与走道之间的墙体上,靠近送风机的楼层因风压较高,需通过余压监控系统实时调整阀门开度,避免过量泄压,在靠近送风机的楼层风口处增设节流阀(如手动调节阀或自动动态平衡阀),均衡各层压力等方式;甚至有些项目采用多支路送风管道并联设计(冗余设计),降低单一路径压损,保障末端风量。

    0 0 2025-05-26 09:35